                    柴油發電機機房地下室要設立防火區嗎

                    發表時間:2019-09-04 13:36

                      地下室和半地下室發生火災時,人員是不易疏散的,消防人員撲救也是比較困難的,也就需要對其防火區的面積控制的比較嚴格,規定其面積不應超過500平方米。人防防火規范條文說明物品庫房可以是1000平方米,而高規規定地下室是500.高規也說,設有自動滅火系統的地下室,防火分區允許最大面積為1000平米。高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000平方米,地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000平方米。

                      該工程的地下部分設計有274個車位的停車庫,及水箱、機房、辦公、就餐等不同類型的用房,總面積超過15000m2。地下室底板采用樁承臺與地梁相結合的筏板式鋼筋混凝土滿堂基礎,底板及四周外墻混凝土厚400mm,混凝土設計強度等級C30,抗滲等級P8,底板混凝土用量約8500m3。【以上內容由柴油發電機組廠家為你整理發布】